راه اندازی سنسور جریانی با ADC میکروکنترلر STM32H743

سلام دوستان .
یک‌سنسور فشار دارم که خروجی جریانی 4 تا 20 میلی آمپر دو سیمه میده و میخوام با پایه آنالوگ برد H743 بخونم مقدارش رو .
سرچ کردم ( لینک ). راحت ترین راهی که دیدم اضافه کردن یک مقاومت سر راه خروجی منفی سنسور بود . ( مثبت سنسور به 24 ولت . منفی سنسور به پایه آنالوگ و از پایه آنالوگ به gnd مدار با یک مقاومت 150 اهم وصل شده. Gnd برد و منبع تغذیه 24 هم یکی شده )
قبل از اینکه با H743 تست کنم ، اول با یک bluepill F103 تست کردم اوکی بود و پایه آنالوگ بین 0.6 تا 3 ولت میخوند .
همین مدار رو با H743 تست کردم رگولاتور رو برد سوخت. ( اگه یک 3.3 خارجی به برد داده بودم میکرو هم قطعا میسوخت )
نظرات ( اشتباه کار کجا بود ) و راه حل لطفا .
تشکر

سلام
حدسی درباره ی علت این اتفاق ندارم، ولی بنظرم بهتره همون مداری که در ادامه لینک پیشنهاد داده رو استفاده کنید تا خیالتون راحت تر باشه.
استفاده از دیود زنر برای بریدن ولتاژ + فیلتر پایین گذر در صورت نیاز + آپ امپ به عنوان بافر ولتاژ.
این المان ها اجازه نمیدن که ولتاژ بیشتری روی پایه بیفته یا جریان کشی بیش از حد رخ بده (مگر اینکه مشکل از خود برد باشه و اتصال کوتاه ربطی به سنسور نداشته باشه)

4 پسندیده

تشکر بابت زمانی که برای بررسی گذاشتید . حتما تست میکنم