سلام
من میخواستم برای تغذیه بردم مستقیم از تغذیه poe شبکه استفاده کنم اما سوالاتی کاملا ابهام داره برام
1- ولتاژی که از سمت poe سویچرهای سیسکو میاد معمولا چن ولت است ؟
2- جهت طرای مدار متوجه شدم که صرفا نباید مستقیم ولتاژ ورودی را به رگولاتور داد ابتدا از ای سی سوئیچینگ تغذیه مربوط به خود poe هستن استفاده کرد سپس به یک رگولاتور داد!!! این خودش برام ابهام استفاده کرده چرا نباید مستقیم به رگولاتور داد ؟
اگر هم کسی کار کرده یه مثال کامل به همراه ای سی که بوده رو بگه که چه مراحلی باید رفت و چیکارکرده ؟
سلام و درود.
راجع به سوالتون با یکی از دوستان مشورت کردم و جوابهاتون به صورت زیر هست.
1- 48 ولت
2- بخاطر اینکه رگولاتور سوییچینگ نویز برگشتی از سمت سوییچ داخلیش داره و خب این نویز برمیگرده روی خط دیتا.
یک ماژولی هست به اسم ESP-POE که شماتیکش لینک شده و میتونید ازش ایده بگیرید.
سلام اقای کریمی
داکیومنت بسیار خوبی از esp رو فرستادید سپاس
منم باز از کانال های تلگرام پرسیدم و چنین گفتن
2 مدل poe داریم:
1- پسیو
2-اکتیو
در حالت پسیو یک ولتاژ ثابت به دیوایس داده میشه و در حالت اکتیو ولتاژ متغیری طبق استاندارد بین 12 تا حداکثر 52 ولت و روی هر ولتاژی که دیوایس روشن بشه ولتاژ فیکس میشه
به دلیل EMI حتما باید یک سوئیچینگ فلایبک در دیوایس باشه و خروجیش در صورت نیاز به رگولاتور داده بشه. رگولاتور مستقیم اگر وصل بشه تحمل اسپایک های EMI رو نداره و خسارت میزنه